详细标准展开:
1.检查房屋净高
GB50204-2015
8.3.2 现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
注:1 检查轴线、中心线位置时,沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
2 H为全高,单位为mm。
2.检查空调孔位置,角度是否符合规范
根据相关空调安装标准
3.检查底部和两侧门框是否松动,拼角是否平整,是否顺直
GB50210-2018
6.2.4 木门窗框的安装应牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置和固定方法应符合设计要求。
6.2.8 木门窗的割角和拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。
4.检查房门顶部收边,门四周有无收边
GB50210-2018
6.2.10 木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满。严寒和寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。
检验方法:轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
5.检查门扇门框表面是否有破损;
GB50210-2018
6.2.7 木门窗表面应洁净,不得有刨痕和锤印。
6.门扇开关声音、关闭是否紧密、开关是否灵活
GB50210-2018
6.2.5 木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。
7.检查门与门框之间是否平行、缝隙是否过大、是否漏光
GB50210-2018
6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表6.2.12的规定。
表6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
8.检查门上猫眼、门铃、 门锁及锁舌
GB50210-2018
6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
9.检查门窗是否破损刮花,窗框附框压边条安装是否牢固;推拉是否流畅,轨道是否有损害
GB50210-2018
6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。
6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于50N。
10.检查门窗把手开关、配件是否安装牢固;是否安装泄水孔
GB50210-2018
6.3.3;金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。
6.3.4;金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
6.3.9排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
11.门窗与墙体密封胶是否良好;门窗与玻璃打胶是否良好
GB50210-2018
6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。
6.3.8 金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好,不得脱槽,交角处应平顺。
6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
12.窗户玻璃检查:1)玻璃3C标识;2)是否有刮痕、破损
GB 50210 6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
检验方法:观察;轻敲检查。
《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
第六条 建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃: (一)7 层及 7 层以上建筑物外开窗; (二)面积大于 1.5m2 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗;
13.窗户与阳台安全栏是否符合规范,有无破损
GB50210-2018
14.5.4 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固。
14.5.6 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
GB50352-2019
6.11.6 .4窗的设置应符合下列规定:
居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9m,否则应设置防护设施,防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m;
14窗外墙体防水层是否完整 ,门窗附近墙面有无渗水情况
中华人民共和国建筑法
第六十条 建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量。
建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。
JGJ/T 235-2011
7.1.1 建筑外墙防水工程的质量应符合下列规定:
3 找平层应平整、坚固,不得有空鼓、酥松、起砂、起皮现象;
5 砂浆防水层应坚固、平整,不得有空鼓、开裂、酥松、起砂、起皮现象;
6 涂膜防水层厚度应符合设计要求,无裂纹、皱褶、流淌、鼓泡和露胎体现象;
15.飘窗大理石是否刮花、是否空鼓,有无裂缝、连接是否平整、底下是否收边
GB 50210-2018
9.2.4 采用满粘法施工的石板工程,石板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓。石板粘结应牢固。
9.2.5 石板表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。石板表面应无泛碱等污染。
9.2.6 石板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。
9.2.9 石板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.9的规定。
16.墙面地面瓷砖是否有空鼓、缺口、破损;平整度情况;是否填缝完整
GB 50210
10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角应无空鼓。
10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。
10.2.7 内墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。
10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表10.2.8的规定。
表10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法
GB50209-2010
6.2.7 面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓(单块砖边角允许有局部空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过总数的5%)。
6.2.8 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
6.2.13 砖面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
表6.1.8 板、块面层的允许偏差和检验方法
17.检查木地板有无松动、色差、刮花、平整度、间隙大小;
GB50210 -2018
7.3.10 面层铺设应牢固;粘贴应无空鼓、松动。
7.3.11 实木复合地板面层图案和颜色应符合设计要求,图案应清晰,颜色应一致,板面应无翘曲。
7.3.12 面层缝隙应严密;接头位置应错开,表面应平整、洁净。
7.3.15 实木复合地板面层的允许偏差应符合本规范表7.1.8的规定。
表7.1.8 木、竹面层的允许偏差和检验方法
18.瓷砖踢脚线是否空鼓松动,是否平整,木地板踢脚线与地面缝隙是否均匀
GB 50209
6.2.10 踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。
7.3.14 踢脚线应表面光滑,接缝严密,高度一致。
7.1.8 木 、竹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.1.8的规定。
19.检查墙面漆是否有裂痕、色差、流坠、平整度
12.2.3 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉。
12.2.5 薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表12.2.5的规定。
12.2.8 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。
12.2.9 墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合表12.2.9的规定
20.检查阴阳角是否平正、重直
GB 50210 12.2.9
如上则不再重复。
21检查是否有卫生间等电位端子箱
GB50096-2011 8.7.2.5 设洗浴设备的卫生间应作局部等电位联
22.电线是否有裸露
GB50327-2001 16.2.2 电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
23.地漏洁具排水是否顺畅
GB50242-2002 7.2.2 卫生器具交工前应作满水和通水试验。
24.检查铝扣板安装平整、五金挂件是否松动
7.3.6 面层材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。
7.3.10 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.10的规定。
表7.3.10 板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
25.是否有地漏,坡度是否向地漏倾斜;提醒业主做试水实验
GB 50210-2018 6.2.12
6.2.12 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
26.淋浴隔断、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏,是否打胶
GB50327-2001 15.3.3 各种卫生器具与台面、墙面,地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。
27.浴室柜是否有破损、开关是否顺畅
GB 50210-2018
14.2.4 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。
14.2.5 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。
14.2.6 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表14.2.8的规定。
表14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法
28.检查铝扣板安装平整、五金挂件是否松动
GB50210 -2018 7.3.6;7.3.10
与24条相同则不重复。
29. 检查厨房电器是否能正常使用
GB50327-2001 16.2.2 电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
30.检查下水管固定件,下水是否顺畅、是否漏水
GB50242-2002 7.4.2
边境卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
31.检查橱柜吊柜有无破损色差、开关是否顺畅 ,安装是否平整
GB50210-2018 14.2.4 ;14.2.5;14.2.6 ;14.2.8
与27条相同则不重复。
32 .检查阳台顶面是否有渗水
《建筑法》第60条
与14条相同则不重复。
33.检查阳台地面斜坡、下水地漏等
GB 50210-2018 6.2.12
与25条相同则不重复。
34. 墙面是否有空鼓
GB 50210-2018 4.2.4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
35检查强、弱电箱箱体,检查厨房与大型电器是否单独一组
GB50096-2011
8.7.2.3 住宅内的空调电源插座,一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路, 卫生间插座宜设置独立回路
36.检查所有插座相位、面板安装是否牢固平整
GB50303-2015;
20.2.1 暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁,无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内;面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固,表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全。
37.电路通电,电路连接无问题
GB50327-2001
16.3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接 保护地线(PE)
38.给水通畅
正常供水
【毛坯房验房表】:
详细标准展开:
1-15条与上面精装房相同,顾不展开。
16.检查是否有卫生间等电位端子箱
GB50096-2011 8.7.2.5
设洗浴设备的卫生间应作局部等电位联
17.沉箱是否空鼓
GB50210-2018 4.2.4
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
18.二次地漏坡度是否充足
GB50209-2010 5.3.5
有排水要求的水泥砂浆地面,坡向应正确、排水通畅;防水水泥砂浆面层不应渗漏。
19.防水层是否完整
JGJ/T304-2013 5.4.4
涂膜防水涂刷应均匀,不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不应小于设计厚度的80%,或防水层每平方米涂料用量应符合设计要求。涂膜防水层采用玻纤布增强时,应顺排水方向搭接,搭接宽度应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
20.检查烟道单向止阀,阀门开关
GB 51251-2017 6.4.2
送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。
21 .检查阳台顶面是否有渗水
同第14条,固不重复
22.下水地漏有无堵塞
GB 50210 6.2.12
面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
23.墙面是否有空鼓
GB50210-2018 4.2.4
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
24.检查强、弱电箱面板及箱体,检查插座相位
GB50096-2011 8.7.2.3
住宅内的空调电源插座,一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路, 卫生间插座宜设置独立回路
25.检查所有插座相位
GB50327-2001 16.3.9
安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接 保护地线(PE)
26.检查桥梁、板是否有贯穿裂缝情况
GB50210-2018 4.2.4
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层和空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
27.检查阴阳角是否平正、重直
GB50210-2018 4.2.10
一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.10的规定。
表4.2.10 一般抹灰的允许偏差和检验方法
注:1 普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2 顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
27.地面深度是否充足
GB50209-2010 4.2.4
填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前,应取土样,按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。
表4.1.7 基层表面的允许偏差和检验方法
28.检查墙面,地面空鼓开裂,起沙露筋(钢丝网)、平整度情况
GB502010-2018 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。
4.2.10 同第27条,固不重复